Tags: grid error, hoge netspanning, storing omvormer, uitschakelen omvormer, uitval omvormer, uitvallen omvormer
- Dit onderwerp bevat 63 reacties, 23 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maanden, 3 weken geleden door ron.
-
AuteurBerichten
-
30 maart 2019 om 07:46 #89282
Omvormer schakelt regelmatig uit door de te hoge netspanning van 245 volt hoe kan dit opgelost worden?
30 maart 2019 om 10:23 #89283Vreemd probleem omdat de alle omvormers voor de NL markt tenminste 230V plus een deviatie van 10% hoger en lager moeten kunnen verwerken en zou 253V dus de bovengrens zijn en de ondergrens 207V
Mogelijk staat uw omvormer op een verkeerd land ingesteld? De juiste instelling voor Nederland moet zijn VDE0126-1-1Het kan zijn dat u de landen instelling (zelf) niet meer kunt wijzigen, dan moet u de instelling door de leverancier laten aanpassen.
31 maart 2019 om 11:27 #89306Wees blij dat omvormer er uit klapt, problemen met teruglevering op het net hadden wij hier ook.
Bij ons klapt de omvormer eruit net onder de 250 Volt, maar vooral oude apparatuur kan slecht tegen die hoge voltages.
Had dat eerst niet door maar bijvoorbeeld onze oude homevox telefooncentrale gaat de zekering stuk.Dat “hadden” heeft te maken met het feit dat onze zonnepanelen installatie is aangelegd in augustus 2013 door een “installateur” onder leiding van voormalig Zonline, nu Sungevity.
Sungevity constateerde voor enkele jaren terug al dat onze installatie al vanaf de aanleg onvoldoende presteerde en zouden hier later op terug komen.
In december 2018 gaf onze installatie aan dat 1 van de omvormers een “isolatie fout” had.
Afgelopen week is er een andere installateur geweest om die isolatiefout te bekijken, resultaat volledige installatie afgekeurd.
Stekkers eruit, en een installatie van meer dan 10.000 euro ligt doelloos op het dak.Moraal van dit verhaal: De omvormers zijn slimmer als de Cowboys (installateurs) van indertijd.
Bijlagen:
Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.31 maart 2019 om 14:53 #89312Waardoor komt het dan dat de netspanning opeens te hoog is?
Ligt dit aan Enexis of komt dit door mijn solar edge omvormer?31 maart 2019 om 16:41 #89315De netspanning in huis is te hoog geworden door de toevoer van je omvormer.
Je omvormer kan het niet kwijt op het openbare netwerk.
Je omvormer doet op dat moment het juiste, voltage te hoog binnen je huis, dan slaat de omvormer af.
De omvormer blijft ook steeds opnieuw proberen of hij zijn overtollige energie weer kwijt kan op het net.Dus het ligt niet aan je omvormer, maar wel een beetje aan Enexis (Maar die kan er eigenlijk ook op korte termijn niets aan doen) en al je naaste buren die ook panelen hebben.
2 april 2019 om 08:36 #89344Hier een omvormer die bij 247,6 volt gewoon door gaat (zie afbeelding)
Bijlagen:
Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.26 april 2019 om 16:39 #89773De Net-Spanning grenzen zijn vastgelegd in de EN50160 , de Spanningskwaliteit.
Het is de PLICHT van het Energie Bedrijf, dat de energie voorziening via het Distributie Net verzorgd,
dat de spanning binnen de gestelde grenzen blijft.
De Spanning mag niet onder de Ondergrens komen, maar ook niet boven de Bovengrens.Via het Distributie Net, met zijn Regel Transformatoren, dient het Energie Bedrijf de Spanningskwaliteit te regelen en te sturen.
Het Energie Bedrijf is niet alleen verantwoordelijk voor de Spanningskwaliteit, maar ook aansprakelijk.
Als het Energie Bedrijf problemen dreigt te krijgen met zijn EN50160, dan dienen ze het Distributie Net te verzwaren.
Dat kan middels zwaardere kabels, of meer kabels, om zo een grotere koperdoorsnede ofwel een lagere impedantie te krijgen.
Maar tevens ook extra of grotere voedingstransformatoren in het desbetreffende Distributie Net-deel.Als de Spanning bij de Huis-Aansluiting buiten de grenzen komt is het Energie Bedrijf verantwoordelijk en aansprakelijk.
Door te hoge spanningen verouderen de netcomponenten en netkabels sneller. Er zullen meer problemen komen.
Als de Energie Bedrijven geen zin hebben om hun noodzakelijke investeringen te doen, kunnen ze mogelijk de Net Problemen uitstellen door de mensen met een duurzame installatie een gratis Huis-Accu aan te bieden. Hiermee kunnen ze het Net-Probleem tijdelijk uitstellen.
Maar: het Net-Bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de Net-Spanning en gevolgen van een verkeerde Spanning.Zelf pleit ik al zo’n 20 jaar voor een Losse Netkoppeling en een eigen Huis accu.
Maar de Overheden vinden het geen probleem om het teveel aan Energie in het Net te dumpen.
En dan ‘s avonds er weer uit te peuteren. Dit is vragen om grote problemen.
Tel daar nog eens de waanideeën van de Klimaat jongens erbij.
Voor hun ideeën moet het Net zeker 5x zwaarder worden.Succes allemaal, bij spanningsproblemen => reageer dan richting Energie Bedrijf.
Zij zijn verantwoordelijk dat de Spanning tussen de grenzen van de EN50160 blijft.Bijlagen:
Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.29 april 2019 om 14:12 #89788Enkele weken geleden merkte ik dat mijn oude Stecagrid 500 omvormer (2012) periodiek uitschakelde bij een netspanning van 245 Volt en hoger.
Dit verschijnsel deed zich voor tijdens zonnige dagen tussen 10:00 en 15:00 uur.
Als de spanning weer zakte onder de 244 Volt, blijft de omvormer weer in.
Bij de firma Steca kon men mij geen oplossing voor dit probleen bieden.
Als oplossing heb ik gekozen voor een (spaar)trafo, waarmee ik de netspanning 20 Volt mee omlaag transformeer.(van 240 Volt naar 220 Volt)
Gegevens:
Block AIM 3,2/1,6 Autotransformer 1 x 115 V, 220 V, 230 V, 240 V 1 x 115 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC 768 VA 3.2 ATe koop bij: getgoods.com
Werkt tot nu toe, sedert 10 dagen tot volledige tevredenheid.
Nadelen:
– Hoge aanschafprijs € 74,31 excl. € 4.95 verzendkosten
– Nullastverliezen: 7 WattP.S. Er zijn ook spaartrafo’s voor hogere vermogens
Bijlagen:
Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.30 april 2019 om 11:47 #89800Ik heb deze omvormers ook maar de voorloper van 2002 , deze heb ik in 2014 in frankrijk opgehangen, maar daar wissel het net veel meer dan in Nederland s morgens is de spanning zo 225 Volt en loop dan op naar 251 Volt en als de zon afneemt zakt weer terug naar 225 Volt. Mijn omvormers stoppen dan bij 248 Volt.
Dus dit zou voor mijn ook goed oplossing kunnen zijn. Bedankt
MVG Jack22 augustus 2019 om 15:51 #90446Even een vraag, deze maand een Diehl Platinum 4800 TL geinstalleerd (demo model, nagenoeg nieuw maar paar jaar oud qua productie jaar.
Systeem werkt wel s’morgens en s’avonds, maar overdag gaat het systeem in foutmelding. Installatie is goed gemonteerd en aangesloten en mijn Installateur
weet het ook niet meer, en aangezien we niet in de service parameters kunnen (aanpassen) zit ik dus met een probleem.We hebben 20 235 WP zonnepanelen, dat kan de omvormer makkelijk aan volgens de kenners.
Wel zie ik dat de instelling staat op belgie met C10/11, Rest parameters staan goed, ook maximale voltage van 253 volt op het net.
Zou dat het probleem kunnen zijn ?Iemand enig idee, zou heel erg fijn zijn……
29 augustus 2019 om 10:24 #90537Beste @KeesTuin, lijkt me handig om de foutmelding hier ook te plaatsen.
Mocht het hier niet lukken dan zijn er nog diverse andere forums (zonstraal bijvoorbeeld) waar mogelijk wel de kennis aanwezig is.
Maar de inhoud van de foutmelding is op dit moment het enigste aanknooppunt.
Suc629 augustus 2019 om 12:16 #90545@Keestuin, 253 Volt is voor onze installatie teveel, en had , in het verleden , als oorzaak dat de installatie de stroom niet meer op het net kwijt kon.
2 juni 2021 om 15:45 #130448Ik heb 2 mastervolt omvormers tbv mijn zonnepanelen.
Op een erg zonnige dag gebeurt het veelvuldig dat de in de display vd omvormers te lezen is ‘wait’ dan worden er 60 seconden afgeteld en start de omvormer weer op. Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn? Ik heb de mastervolt sunmaster xs 4300 tbv 14 panelen en de xs 3200 tbv 13 panelen. Ze leveren overigens wel stroom, dus naar mijn idee zijn ze niet kapot en bovendien doen ze het beide. Heeft het mogelijk met een te hoge netspanning te maken? Iemand vertelde dat door de hoge teruglevering bij zonnige dagen van de inmiddels vele zonnepanelen in de omgeving het net dit aankan en dat dit de storing zou veroorzaken? Bij minder zonnige dagen en in de winter functioneren ze normaal zonder dat deze melding verschijnt.
Blijkt dat de fabrikant SolarInverters BV niet meer bestaat, geeft mastervolt bv door, van hen dus geen antwoord.4 juni 2021 om 00:51 #130466Hoi Frank,
Ja, dat kan inderdaad een te hoge netspanning zijn. Je omvormer valt uit bij een te hoge netspanning. Meestal 250 Volt of hoger, maar dit kan ook lager afgesteld zijn, door je installateur. Het is dus goed even contact met hun op te nemen en te vragen wat de netspanning is die de omvormer ontvangt. Je omvormer is gelukkig voorzien van een automatische reset, maar helaas verlies je wel wat opwek op deze manier. Als de netspanning te hoog is, kan je bellen met de storingsdienst.
10 juni 2021 om 22:34 #130524Hallo Frank, de technische specificaties van jouw omvormer zegt dat het maximum AC Voltage 265 Volt is. In NL mag het voltage niet hoger komen dan 253V Jouw omvormer kan als deze vanaf de leverancier op de juiste instelling is gezet deze 253 Volt met gemak halen. In mijn eigen installatie zie ik bijna nooit dat het voltage hoger is dan 245V Maar ik zit in een zeer dun bevolkt stukje NL. Zijn er veel mensen in de straat met PV dan kan dat Voltage zomaar snel naar 253V stijgen.
-
AuteurBerichten
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.